Em torres de resfriamento, a água é forçada ao contato com o ar e parcialmente vaporizada para diminuição de sua
temperatura. Em uma unidade contendo torres de resfriamento, a água é alimentada saturada a vazão de 1.000 kg/min a
76 °C e sai da torre a 46 °C, havendo necessidade de reposição contínua (make up) devido à perda por evaporação.
Aproximadamente, qual o valor máximo necessário para a reposição da água, considerando o caso em que o resfriamento
se deve inteiramente à evaporação da água (sem transferência de calor com o ar)?
(A) 15 kg/min
(B) 20 kg/min
(C) 35 kg/min
(D) 55 kg/min
(E) 100 kg/min
gabarito: D