Um trocador de calor multitubular, tipo TC-1.1 deve ser construído para resfriar 800 kg/h de glicerina de calor específico 0,58 kcal/kg.ºC e densidade 0,92 kg/dm3 de 130 ºC para 40 ºC. Dispõe-se de 2 m3/h de água ( cp = 1,0 kcal/kg.ºC ) a 25 ºC. O coeficiente de película da glicerina é igual a 42 kcal/h.m2.ºC e o da água, que circula dentro do tubos, tem valor de 30 kcal/h.m2.ºC. O trocador de calor vai ser feito com tubos de 1" de diâmetro externo e 6 m de comprimento. É previsto um fator de incrustação de 0,025. Pede-se :
a) a temperatura de saída da água;
b) o número de tubos necessários.
a) a temperatura de saída da água;
b) o número de tubos necessários.