Disjuntor
Página 1 de 1
Disjuntor
Fala galera, beleza?
Comecei a estudar a parte de elétrica agora e estou com uma dúvida, a qual, creio que seja simples... Enfim, esses dias eu precisei trocar o chuveiro da minha casa e eu desliguei o disjuntor, porém quando eu fui soltar os fios que estavam conectados deu uma "explosão". A minha dúvida é a seguinte, ao desligar o disjuntor não era para ter parado de passar corrente elétrica entre os fios?
Obrigado.
Comecei a estudar a parte de elétrica agora e estou com uma dúvida, a qual, creio que seja simples... Enfim, esses dias eu precisei trocar o chuveiro da minha casa e eu desliguei o disjuntor, porém quando eu fui soltar os fios que estavam conectados deu uma "explosão". A minha dúvida é a seguinte, ao desligar o disjuntor não era para ter parado de passar corrente elétrica entre os fios?
Obrigado.
Convidado- Convidado
Re: Disjuntor
Você diz que primeiro desligou o disjuntor.
Depois você diz que "quando fui soltar os fios".
Você quer dizer, que, depois de desligar o disjuntor, você foi soltar os fios do chuveiro?
Se sim, nada deveria ter acontecido porque entre os fios do chuveiro ou entre os fios e a terra não poderia haver tensão.
Assim, só existe uma possibilidade: você deve ter desligado o disjuntor errado. Neste caso os fios do chuveiro continuaram energizados e fecharam um curto-circuito quando você mexeu neles, o que ocasionou, aí sim, o desligamento do disjuntor correto.
Depois você diz que "quando fui soltar os fios".
Você quer dizer, que, depois de desligar o disjuntor, você foi soltar os fios do chuveiro?
Se sim, nada deveria ter acontecido porque entre os fios do chuveiro ou entre os fios e a terra não poderia haver tensão.
Assim, só existe uma possibilidade: você deve ter desligado o disjuntor errado. Neste caso os fios do chuveiro continuaram energizados e fecharam um curto-circuito quando você mexeu neles, o que ocasionou, aí sim, o desligamento do disjuntor correto.
Elcioschin- Grande Mestre
- Mensagens : 73176
Data de inscrição : 15/09/2009
Idade : 78
Localização : Santos/SP
Re: Disjuntor
Sim, primeiro eu desliguei o disjuntor, e depois fui soltar os fios do chuveiro. Aqui em casa há dois disjuntores, no caso, eu desliguei os dois. Por acaso eu deveria ter desligado apenas um ou eu fiz certo em desligar os dois?
Convidado- Convidado
Re: Disjuntor
Um chuveiro de 110 V trabalha com um fio fase e um fio neutro. Este chuveiro precisa de somente um disjuntor, para o fio fase (isto porque o fio neutro é aterrado: potencial zero)
Imagino que o seu chuveiro opere com tensão de 220 V
Se for isto seu chuveiro trabalha com duas fases, logo, são necessários dois disjuntores. Portanto, para mexer com segurança no chuveiro você deve desligar ambos os disjuntores.
Ao desligar apenas um, o outro fio do chuveiro ficou energizado e, ao mexer nele você deve tê-lo encostado na terra (ou na carcaça do próprio chuveiro que normalmente é aterrada).
Com isto você produziu um curto circuito (a consequência imediata foi uma corrente elevada, a qual produziu muito calor podendo até derreter a ponta do fio e derreter ou chamuscar a carcaça do chuveiro).
Com o curto, o outro disjuntor (que você tinha deixado ligado) desligou, normalizando a situação.
Então, sempre que for mexer num chuveiro bifásico (ou outro equipamento qualquer bifásico) desligue SEMPRE os dois disjuntores.
O ideal é adquirir, em qualquer loja de materiais elétricos, uma pecinha que interliga os acionadores dos dois disjuntores e usá-la permanentemente. Com isto você não conseguirá abrir um só disjuntor: ao desligar, você obrigatoriamente desliga os dois.
Imagino que o seu chuveiro opere com tensão de 220 V
Se for isto seu chuveiro trabalha com duas fases, logo, são necessários dois disjuntores. Portanto, para mexer com segurança no chuveiro você deve desligar ambos os disjuntores.
Ao desligar apenas um, o outro fio do chuveiro ficou energizado e, ao mexer nele você deve tê-lo encostado na terra (ou na carcaça do próprio chuveiro que normalmente é aterrada).
Com isto você produziu um curto circuito (a consequência imediata foi uma corrente elevada, a qual produziu muito calor podendo até derreter a ponta do fio e derreter ou chamuscar a carcaça do chuveiro).
Com o curto, o outro disjuntor (que você tinha deixado ligado) desligou, normalizando a situação.
Então, sempre que for mexer num chuveiro bifásico (ou outro equipamento qualquer bifásico) desligue SEMPRE os dois disjuntores.
O ideal é adquirir, em qualquer loja de materiais elétricos, uma pecinha que interliga os acionadores dos dois disjuntores e usá-la permanentemente. Com isto você não conseguirá abrir um só disjuntor: ao desligar, você obrigatoriamente desliga os dois.
Elcioschin- Grande Mestre
- Mensagens : 73176
Data de inscrição : 15/09/2009
Idade : 78
Localização : Santos/SP
Tópicos semelhantes
» Disjuntor
» Disjuntor
» Disjuntor e tensao
» Valor comercial Disjuntor!
» O valor em ampères, mais indicado para a corrente máxima do disjuntor deve ser aproximadamente igual à
» Disjuntor
» Disjuntor e tensao
» Valor comercial Disjuntor!
» O valor em ampères, mais indicado para a corrente máxima do disjuntor deve ser aproximadamente igual à
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos