Disjuntor

2 participantes

Ir para baixo

Disjuntor Empty Disjuntor

Mensagem por Kowalski Sex 01 maio 2015, 05:56

O disjuntor é um dispositivo de proteção dos circuitos elétricos. Ele desliga automaticamente o circuito onde é empregado, quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o limite especificado.      Na cozinha de uma casa ligada à rede elétrica de 127 V, há três tomadas protegidas por um único disjuntor de 25A, conforme o circuito elétrico representado, de forma simplificada, no desenho abaixo.  
Disjuntor SjeSXAXTiQ9RL3KmS1tUrjXKOZ1UilLpjxylTVOXUKceHHzyoZ7v6Wod3YvgOztzYU8pzjx48bN9UyiyJQmTluNqtN8ygWyh7uYtlouVNkqiqKkgE4jKIqipIAqW0VRlBRQZasoipICqmwVRVFSQJWtoihKCqiyVRRFSQFVtoqiKCXHmP8HOUeOMGxY5s4AAAAASUVORK5CYII=
A tabela a seguir mostra a tensão e a potência dos aparelhos eletrodomésticos, nas condições de funcionamento normal, que serão utilizados nesta cozinha.
Disjuntor KIbll1lAAAAAElFTkSuQmCC
Cada tomada conectará somente um aparelho, dos cinco já citados acima. Considere que os fios condutores e as tomadas do circuito elétrico da cozinha são ideais. O disjuntor de 25 A será desarmado, desligando o circuito, se forem ligados simultaneamen
te:
[A] forno de micro-ondas, lava-louça e geladeira. << gabarito [B] geladeira, lava-louça e liquidificador. [C] geladeira, forno de micro-ondas e liquidificador. [D] geladeira, cafeteira e liquidificador. [E] forno de micro-ondas, cafeteira e liquidificador
Kowalski
Kowalski
Estrela Dourada
Estrela Dourada

Mensagens : 2053
Data de inscrição : 20/10/2013
Idade : 26
Localização : Rio de Janeiro - RJ

Ir para o topo Ir para baixo

Disjuntor Empty Re: Disjuntor

Mensagem por Kowalski Sex 01 maio 2015, 05:58

Disjuntor Ay2vpTF2CKvjAAAAAElFTkSuQmCC
eu não entendi por que teve que ser a letra A
única coisa que eu entendi na resolução foi P=Vi = 3175w
Kowalski
Kowalski
Estrela Dourada
Estrela Dourada

Mensagens : 2053
Data de inscrição : 20/10/2013
Idade : 26
Localização : Rio de Janeiro - RJ

Ir para o topo Ir para baixo

Disjuntor Empty Re: Disjuntor

Mensagem por Medeiros Sex 01 maio 2015, 14:00

Os 127V, tensão de rede, é constante e já está fixo no circuito. O disjuntor permite uma corrente máxima de até 25A nesse circuito, logo a potência máx. permitida no circuito é de
Pmáx = V×Imáx = 127×25 = 3 175W

Somando a potência das cargas vemos que o único modo de ultrapassarmos este limite é ligando o forno + lava-louças (3500W) juntos. Qualquer outra terceira carga acrescentada a isto só piora a situação.
Medeiros
Medeiros
Grupo
Velhos amigos do Fórum

Grupo Velhos amigos do Fórum

Mensagens : 10547
Data de inscrição : 01/09/2009
Idade : 72
Localização : Santos, SP, BR

Ir para o topo Ir para baixo

Disjuntor Empty Re: Disjuntor

Mensagem por Kowalski Sáb 02 maio 2015, 09:49

valeu!
Kowalski
Kowalski
Estrela Dourada
Estrela Dourada

Mensagens : 2053
Data de inscrição : 20/10/2013
Idade : 26
Localização : Rio de Janeiro - RJ

Ir para o topo Ir para baixo

Disjuntor Empty Re: Disjuntor

Mensagem por Conteúdo patrocinado


Conteúdo patrocinado


Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos